Um disjuntor fusível é uma chave de proteção comumente usada para curtos-circuitos em linhas de distribuição de 10KV. Devido à sua operação conveniente, forte adaptabilidade, economia e outras vantagens, foi popularizado em linhas de distribuição. Por ser um dos equipamentos importantes nas linhas de distribuição, uma vez que o disjuntor do fusível falhe, causará sérios danos. Durante a operação real, o disjuntor fusível muitas vezes não funciona normalmente. Essa falha é causada principalmente pelas seguintes falhas.

 

1. Queda acidental do tubo fusível

Razões: (1) O comprimento do tubo fusível e a parte fixa do recorte não combinam bem; (2) Não é pressionado firmemente durante a operação; (3) A tampa superior está queimada e, ao encontrar vibração ou vento forte, o tubo do fusível cai sem obstrução.

34

 

2. Fusível inadequado devido à seleção inadequada do fusível

Razões: (1) Se o fusível derreter várias vezes, isso significa que o fusível foi selecionado incorretamente; (2) A coordenação da proteção não é boa e os níveis superior e inferior não são seletivos; (3) A qualidade do fusível é ruim.

 

3. Razões para a queima do tubo fusível:

(1) O eixo de rotação do tubo fundido é áspero e inflexível; (2) A instalação está incorreta ou o ângulo é inadequado; (3) Em uma rede elétrica com grande capacidade de curto-circuito, a capacidade de falha é maior que a capacidade de interrupção do fusível, fazendo com que o tubo do fusível queime.

 

------------------------------------------------